下沙论坛

 找回密码
 注册论坛(EC通行证)

用新浪微博连接

一步搞定

QQ登录

QQ登录

下沙大学生网QQ群8(千人群)
群号:6490324 ,验证:下沙大学生网。
用手机发布本地信息严禁群发,各种宣传贴请发表在下沙信息版块有问必答,欢迎提问 提升会员等级,助你宣传
新会员必读 大学生的论坛下沙新生必读下沙币获得方法及使用
查看: 2014|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

高温天,梦琴湾为何频频停电 开发商涉嫌电力设备偷工减料

[复制链接]
  • TA的每日心情
    奋斗
    昨天 10:28
  • 签到天数: 2370 天

    [LV.Master]伴坛终老

    跳转到指定楼层
    1
    发表于 2013-8-1 11:06:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

    5 q/ b$ ]+ ^- T; u7 T/ s1 g8 D. \. O6 V) s* o
    本报记者 屠雁飞/文5 K' g2 v4 |' ^, l& p& G% N- }! H& y

      见习记者 阮飞霞/摄

      昨天,本报报道了梦琴湾6幢1单元25户人家停电两天,后临时恢复供电。

      没想到,昨天梦琴湾7幢又有一些人家被停电两次!

      昨天下午,本报热线接到该小区7幢居民王先生的电话:“昨天半夜停电停了很久,热得半死,实在受不了了,就在小区外面晃荡到3点多。今天下午又停电了。 ”

      梦琴湾部分居民家频频停电,究竟是谁的责任?昨天,记者又一次来到小区,采访了小区物业、业委会、开发商,又联系了相关电力部门,试图理出其中蹊跷。

      梦琴湾频频断电的罪魁祸首,还要从小区始端箱里的一根封闭母线说起。

    物业公司:责任在开发商

      年初至今,梦琴湾小区已经发生大大小小20多次跳闸、小配件烧坏等电路事故。据供电部门介绍,进入最热的7月,城东所有小区用电抢修事故里,梦琴湾占了三分之二。

      对此,已在小区物业公司工作两年、负责水电工程的王主管有自己的分析。

      在物业办公室,王主管拿出一份“08年4月10日,浙江华元建设置业有限公司制作的7号楼的‘配电干线系统图’”。根据图上的标注,记者发现7号楼1单元的始端箱的总空气开关最大额定容量为400A。

      不过,王主管又告诉记者,7幢1单元安装的“总空气开关”实际最大容量更小,为350A。

      “不光这一个单元,几乎所有单元始端箱上安装的总空开都是350A,比当初设计的‘配电干线系统图’上标注的400A,要少50A。”王主管说。

      “这样一来,传送电流的封闭母线的负荷就变大了。而且,原本应该用铜线做材料的封闭母线,都用了性能相对较差的‘铜包铝’线。”他进一步解释说,“夏天到了,居民用电增加,造成电缆温度过高,封闭母线的材料不过关,很容易引起电表箱起火。”

      据了解,梦琴湾到目前为止的所有停电故障,几乎都是由封闭母线烧掉进而电路短路所引起的。

      今年1月5日,梦琴湾10幢2单元的电表箱甚至因此起火。

    开发商:当初通过了电力部门验收

      梦琴湾配电系统使用的封闭母线,究竟是该用铜线,还是“铜包铝”线?

      王主管告诉记者,这方面其实国家是有规定的,“不同材质的封闭母线,电容量不一样。具体使用哪一种材质,应该根据楼层高度、住房面积、住房户型来换算。一般来说,要么用铝线,要么用铜线。用‘铜包铝’线来代替铜线,肯定有问题。”

      那么,当初房产开发商为什么用“铜包铝”线呢?

      对于这个问题,开发商华元房产售后服务部张经理并没有直接给出答案,只是一再强调,房子当初交付时,通过了电力部门验收,并且有“竣工验收备案表”。

      张经理还表示,房屋是有一定保质期的,一般来说,外墙防水的保质期是5~8年,其他方面保质期为1~2年。“不过,既然问题出来了,我们会在明后两天,让工程部来小区勘查。”

    供电公司:验收的并非开发商所安装的设备

      对于开发商关于小区交付时通过了验收的说法,记者找到供电公司进行核实。

      杭州供电公司配电运行检修工区的工作人员卢炜告诉记者,这里面其实有一个误区。

      “事实上,供电公司跟开发商以及用户之间,有一个明确的资产分界点,也就是责任分界点。民用电要进小区,首先要通过变压器,然后通过低压配电频,再到总空气开关,最后通过封闭母线到各个家庭的电表、小区电梯、插接箱等。在这个过程中,供电公司与用户的资产分界点在‘总空气开关’”。

      卢炜解释说,如果“总空开”之前的环节出了问题,责任归供电公司;“总空开”之后的环节出了问题,由用户负责。

      “梦琴湾小区当初在建造时,‘总空开’之后的配电系统都是开发商自己或委托其他公司进行设计、采购、安装的。”而开发商视为验收通过证据的“竣工验收备案表”,里面仅仅包括“总空开”之前的环节。

      “事实上,开发商的设备质量不过关,安装不到位,我们一直是不认可的。如今,‘总空开’之后的环节出了问题,当然应该由开发商自己来解决。如果,开发商当初认为自行维护用电系统存在困难,可以在小区通电之前向电力局提出,把这部分资产交出来,签署资产转移协议,那么电力局就会进行管理和维护。不过,开发商并没有跟我们接洽过。”卢炜表示。

    后续问题:

    整体更换设备

    260万谁来出

      从2008年起,梦琴湾已经入住5年,入住率超过70%。

      这两天,下沙最高气温超出40摄氏度,梦琴湾居民的正常用电如何来保障?

      “出于社会责任考虑,电力局将先行垫付一部分资金来抢修小区的封闭母线,先保证小区居民用电。别的事以后再说。”卢炜表示。

      不过,这还是治标不治本的。

      怎样才能彻底解决居民用电问题?关于这一点,业委会、物业公司和供电公司意见一致,就是要将小区里使用的封闭母线全部换成铜线。

      事实上,今年4月份,小区业委会、物业、所在街道、开发商和杭州一家电器设备厂曾经一起碰头,开过一个协调会,物业和业委会当时提出过停电原因在于开发商设备配置不够。

      上周,开发区房管部门、街道、业委会开会讨论解决办法。会上,电器厂报价260万元为小区换铜钱。

      不过,谁出这个钱,成了一个问题。

      为此,记者咨询了浙江海浩律师事务所的律师李慧。他说:“如果开发商所交付的电力设备未达到合同约定和国家规定标准,自然由开发商承担本次费用。否则,费用应当由业主共同承担。”

      至于开发商所交付的电力设备是否达到合同约定和国家标准,记者本想再次联系开发商售后服务部张经理。可惜到记者截稿前,张经理的电话一直没人接听。

    分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
    收藏收藏 分享分享 顶 踩 转发到微博
  • TA的每日心情
    开心
    2016-7-4 13:25
  • 签到天数: 7 天

    [LV.3]偶尔看看II

    2
    发表于 2013-8-2 09:57:45 | 只看该作者
    最终还是开发商的问题
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    本版积分规则

    关闭

    下沙大学生网推荐上一条 /1 下一条

    快速回复 返回顶部 返回列表