TA的每日心情 | 怒 3 天前 |
---|
签到天数: 2261 天 [LV.Master]伴坛终老
|
: T) Q6 h& q$ A8 y; \$ n
近日,杭州下沙伊萨卡小区的不少居民向本报反映,他们小区里的消火栓大多没有水,存在安全隐患。1月16日,记者和浙江省消防总队防火专家一起来到该小区进行调查。
! w5 Q+ ^; ?- L! c- O7 q
( _/ C& v7 Y# V$ c* y5 ~) B$ A 伊萨卡小区位于下沙大学城东南面,有48幢高层住宅楼,目前居住约3000户居民。记者随机来到4幢11层,请物业工作人员打开室内消火栓,发现没有水,工作人员又摁了远程启泵按钮,也没有任何反应。随后,记者又来到7幢16楼,也是同样的情况。, L9 r6 Q/ o6 D
- v5 o' J$ B5 k% L3 r- C, a& o “正常情况下,消火栓里应该是有水储存的,一旦水用完了,只要按下启泵按钮,消火栓泵就会接到信号,并及时进行加压供水。”省消防总队防火专家介绍。据杭州经济技术开发区消防大队反映,整个小区,6楼以上的消火栓全部没有水,6楼以下的也很多没有水,整个小区上千个消火栓,至少有800个形同虚设。
/ U t* y! v, ~6 d/ V# h: O* x
7 p9 U- Q; j) a; V# c 消火栓是小区消防安全的第一道防线,特别是高楼,一旦发生火灾,物业和居民可以通过消火栓立即进行扑救。伊萨卡小区这么多消火栓里为何没有水呢?记者来到了该小区的消控室,发现里面设施设备已破败不堪,供水系统也已损坏。“消控室没法接到报警信号,就算接到了,也无法及时供水。”省消防总队防火专家向记者介绍。% t7 l9 H9 |4 v; _5 H$ R$ m3 p
8 D* Q# U" R. @3 C8 ?9 j" o 记者在采访过程中也了解到,该小区除了消火栓没有水,自动喷水灭火系统也没有水,一旦发生火灾,小区的自救能力比较薄弱。
. d/ `: A7 `) u: H. G ]) b! g2 o+ k3 m3 \' y0 j/ ~
据杭州经济技术开发区消防大队负责人介绍,早在2015年初,他们就已发现这个小区存在火灾隐患,下发重大火灾隐患整改通知书,责令社区和物业进行整改,并多次对接属地街道、社区和物业召开消防设施维修协调会,要求物业和小区业委会尽快落实消防设施相关维修事宜。1 C& A% h4 h/ t1 Z# {
9 j' h5 o9 a+ L1 ^
为什么这么长时间过去了,依然隐患重重呢?5 J2 @$ I$ a2 P$ i6 ?. ~9 Z: Y
' T2 K) {4 F$ M8 ~5 p# z 伊萨卡小区物业负责人黄汉平对记者说,2018年7月,经多方努力,小区消防设施整改工程招标工作正式完成,但由于资金方面的缺口,消防设施维修整改工程迟迟未能启动。
" p+ X' W; a/ z; j! \% R% i$ y& v; Q# j9 T( s% N, Y4 v
伊萨卡社区党支部书记唐浩说,对于小区消防隐患的情况,他们和业委会、物业等一直致力于消控系统整改工作,成立专班全力推进,也进行了一些改进。但对于最关键的消火栓没有水、系统不联动问题,由于资金量大、责任鉴定不明确等原因,陷入僵局。
. Q7 B5 z7 {! E! ^1 H9 D( y9 H
7 }& B. O' H5 r0 Y# y 记者从杭州经济技术开发区管委会了解到,为消除伊萨卡小区安全隐患,他们多次进行协调,推进维修工作。2017年8月,小区所属的白杨街道牵头开发区建设局、开发区消防大队等相关职能部门组成伊萨卡消控维修专项指导组,指导启动消控项目招标工作,并于2018年7月12日完成公开招标,确定了施工单位。但业委会因整改资金来源等原因不同意开工。其间,街道、消防大队多次搭建平台、开会协调,但双方始终未能达成一致意见,导致目前维修工程尚未启动。
. l+ J0 x) y6 K* V/ k# ~2 x
+ s b6 E- `8 A6 G: Q6 z 伊萨卡小区的不少居民认为,消防设施事关每个人的生命安全,希望尽快整改,消除隐患。! ?; c+ G% C4 r1 \8 Z- u2 Q+ k& o. l
9 x+ ]0 c- G# m. z, ^! c) k
该小区消火栓没有水的状况何时能改变,我们将继续关注6 Q8 k! }/ S2 U6 H: l
|
|