昨天,我们刊登了萧山朱女士家因下水道堵塞,马桶溢粪,导致160平方米的房子变成“化粪池”的事。在北高峰观察微信公众号推送此文后,不少网友留言询问:“是二楼吗”“二楼的污水管道永远都是难题。” 家住拱墅区大关南九苑的温先生昨天给我们打来电话:“我家和今天报纸上登出来的情况一模一样,反映很多次都没有效果,我们每年都叫专门通下水道的人来弄一下,但是过几天就又溢出来了。” 温先生说,5年前,他家的卫生间马桶和地漏开始向外溢污水,疏通了好几次都不行,无奈他只能用一个橡皮塞把地漏口塞住,上面再压上水桶。“最夸张的一次,是两三年前,橡皮塞拿掉的瞬间,污水像喷泉一样直冲房顶……”他说,现在,他已经搬家了,这个房子用来出租,但因为下水道总是出问题,房子也很难租出去。对门邻居家也一样,同病相怜,堵得闹心。 很巧,温先生的这个房子,就在二楼。 + r- a: M2 I' d' P0 j
卫生间的地漏口 压了11块水泥砖 昨天,记者来到大关南九苑,温先生不在家,他的对门邻居俞阿姨拉着记者到她家去看。 俞阿姨家的卫生间约6平方米,马桶旁边,摞着三堆水泥砖,数数共有11块,砖下面还能看见溢出来一摊黄水,散发着臭味。 俞阿姨说,她在这里住了20多年,之前一直都没什么问题。但5年前,洗衣机的下水管道、马桶旁边的地漏,都开始堵塞溢水。一开始只是找人来疏通,但通了没几个月又开始堵,这样反反复复几次,俞阿姨只能把洗衣机挪开,接到淋浴区的地漏里。 “有一次,地漏里的污水喷出将近一米的高度。还有一回,家人都出门了,回来一看,水漫金山,污水从卫生间一直流到了客厅里。”俞阿姨没办法,只能搬来十几块水泥砖,牢牢压住地漏口。 “我们和对面邻居的卫生间,应该是通到同一个下水管的,所以我们两家,一户堵了另一户肯定也堵。我们的下水管,通到楼下的超市里,年久老化,很多专业的师傅来看了都摇摇头说不敢修。5年了,社区前前后后来过很多次,还是没解决”。 俞阿姨家这栋楼的结构也有些特殊,一楼是商铺,有一家大型超市,二楼以上才是居民住房。走进这家超市,门厅的屋顶上,可以看到全是七拐八绕的下水管道。超市的工作人员说,这个下水管道也一直是他们的心病:“经常漏水,经常维修。最严重的一回,漏水漏得收银台上都是。” 大关南苑社区相关工作人员说,这个问题他们一直在推进解决。除了二楼因为下水管道老化堵塞溢水以外,楼上住户私接下水管的问题也很严重,污水都流到了二楼的平台上。去年,拱墅区开展雨污分流“零直排”专项行动,相关部门都来看了这栋特殊的楼,经过研究决定,先暂时将住户的私接管道汇集起来,往同一个下水管道排,然后重新改管,造一个新的管道,彻底解决问题。 目前,改造项目已经在推进当中。
1 e2 |0 R3 D1 y4 n 二楼的下水管道为啥特别容易堵
: E6 z# a m3 H/ X0 X 我们请教了杭州管道专家 浙江省五一劳动奖章获得者、三替集团的方良言师傅,在杭州从事了20多年的管道疏通,修过的下水管道不计其数。 像俞阿姨家这样的情况,到底是怎么回事? 方师傅说,“像这样楼下是商铺的结构,为了美观考虑,二楼的下水管道延伸到一楼,会像蛇一样拐来拐去地盘在商铺内的房顶上”。一般来说,下水管道必须有一定的坡度,但房子比较老,其间可能维修改造过多次,所以情况就变得很复杂,“到底哪里塞住,哪里坡度不够,都很难查出来了。何况都二三十年的房龄了,下水管道可能也很脆弱,一般还真不敢随便动”。 那么,是不是二楼的下水管道特别容易堵呢? 方师傅说,确实是这样。 “特别是老小区,楼房在设计的时候,一般二楼及以上的房子,用的都是一根管道,而一楼的房子,由于离窨井太近,为防止泛味,都是用单独的管道。长年累月下来,下水管道如果堵住了,那么溢水遭殃的,大概率会是二楼。”他说。 水电工程师黄先生告诉记者,国家在《建筑给排水设计规范》上有明确规定,高层建筑的一楼必须单独排水。之所以要这么设计,是考虑到底层所承受的水压。假如二楼到顶楼全部同时冲水,一根直管排下来,那么越往下压力越大,堵塞的情况就容易发生。一楼单独接管,那么这个排水的压力自然就在二楼。不过,现在的新房子大多经过水压测算,如果楼层较高,二楼也可能会单独接管的。 那么如何防止下水管道堵塞? 方师傅说:“不能懒。”厨房洗碗槽一定要带滤网,把固体垃圾滤下来扔掉,现在流行的垃圾处理器,粉碎出来的垃圾比较浓稠,其实也不适合直排进下水管道里。卫生间的地漏,一定不能偷懒把滤网拿掉,让头发直接流进下水道里,要及时清理。 对于现在市面上卖的管道清理剂,方师傅不建议使用:“都是化学的东西,很容易腐蚀管道。不如用老法子,一盆温水,抓一把老碱倒进去,碱是溶油污的,通管道很有用。”
' q! F" G! K: E, H' S( C |